钢结构的施工安装是要靠钢结构梁和钢结构柱,以及其他的构件连接才可以搭建起来。钢结构的连接方式可以分为三种,一种是焊接,一种是铆钉连接,另一种是螺栓连接,而螺栓连接又分为普通的螺栓连接和高强度螺栓连接。
钢结构建筑
1、对于高强度螺栓的选择,一定要选择正规厂家的产品,而且一定要有合格证和材质证书。在进行高强度螺栓施工之前,必须要进行复试。
2、高强度螺栓要有专人进行妥善保管,不可以随便乱放乱扔,在整个钢结构安装的过程当中不可以碰伤螺栓,并且不可以出现其他污染,以防止螺栓扭矩系数发生变化,而且保存的环境要防潮和防腐蚀。
3、安装高强度螺栓的时候,要采用光头撬棍及冲顶对正上下或者前后连接板的螺孔,让螺栓能够自由的进入。如果连接板螺孔的误差比较大的时候,要检查分析并且予以处理。如果调整螺栓孔无效或者剩下局部螺栓孔的位置不正的话,可以使用电动绞刀或者手动铰刀进行打孔。
在拧高强度螺栓的时候分两步,第一步是初拧,待钢柱或钢梁轴线精准无误的时候,要于当天之内完成终拧,以防出现遗漏。
钢结构螺栓在机械中起着承上启下的作用,许多地方都需要螺栓来进行固定,那么安装钢结构螺栓标准及验收是怎样的呢?
1、用0.3kg手锤敲击高强度螺栓进行普查,检查是否有漏拧;大六角头高强度螺栓的拧紧应分为初拧、终拧;扭剪型高强度螺栓的拧紧分为初拧,终拧。对于大型节点应分为初拧、复拧、终拧,复拧扭矩等于初拧扭矩。
初拧扭矩由表07-4查得:高强度螺栓在初拧、复拧和终拧应在同一天完成。
2、如发现有不符合规定的,再在此节点上扩大检查10%;如仍有不合格者,则整 个节点的高强度螺栓重新拧紧;高强度螺栓连接处摩擦面必须保证已确定的处理方式,不得擅自更改;并使摩擦面保持干燥,如在雨天施工必须采取防雨措施;高强度螺栓安装后应及时使用专用扳手进行拧紧,为加快施工进度,可使用梅花扳手、呆扳手将螺母拧紧至和连接板紧贴后改用专用扭矩扳手拧紧;施工用的扭矩扳手应进行校正。
3、检查拧紧扭矩:对每个节点螺栓数的10%,但不少于一个进行扭矩检查。任取一螺栓,在螺杆端面和螺母上画一直线,将螺母拧松60°,再用扭矩扳手重新拧紧,使两线重合,此时测得的扭矩应在0.9Tch~1.1 Tch范围内。检查扭矩(Tch)按下式计算: Tch=k×P×d(N?M),当摩擦面间隙t大于3mm时加垫板,垫板厚度不小于3mm,数量不超过3层; 垫板材质和摩擦面处理方式与构件相同。
高强度螺栓的应用建筑钢结构具有承载能力高、结构轻巧、精度高及现场安装方便、周期短等特点。采用预制钢结构,可大大缩短现场的施工周期,此方法在世界的许多建筑,特别是大型工业厂房的建设中得到了广泛的应用。 |
|