膜结构施工问题描述:

[复制链接]

1

主题

0

回帖

35

积分

管理员

积分
35
发表于 2024-7-16 16:42:19 | 显示全部楼层
在膜结构施工中,确实可能会遇到钢材连接点固定不当、膜材张拉不准确以及施工顺序不当等问题,这些问题会直接影响到膜结构的安全性、稳定性和美观性。以下是对这些问题的详细描述及解决方案:

钢材连接点固定不当

问题描述:
钢材装置连接点未按要求固定于预埋板耳板上内,而是直接固定于砌体上。这种固定方式可能导致连接不牢固,无法承受预期的荷载,进而引发结构安全问题。
解决方案:

提前沟通:在施工前期,与钢材加工厂家及土建施工单位进行充分沟通,明确预埋件的预埋位置和深度,确保预埋件安装准确。
严格施工:在后期施工时,严格按照设计图纸和规范要求进行钢材安装,确保连接点固定在预埋板耳板上内,严禁随意更改固定方式。
检查验收:安装完成后,组织相关人员进行检查验收,确保钢材连接点固定牢固、可靠。

膜材张拉不准确

问题描述:
膜材张拉的位置不精准,导致膜面出现褶皱或破损。这不仅影响膜结构的美观性,还可能降低其使用寿命和安全性。
解决方案:

精确测量:在施工前对膜材进行精确测量,确定张拉位置和力度。
加强控制:在张拉过程中加强控制,确保膜材受力均匀、张拉力度准确。可以采用多次张拉、逐步调整的方法,以达到最佳效果。
专业培训:对施工人员进行专业培训,提高其对膜材张拉技术的掌握程度。

施工顺序不当

问题描述:
顶棚张拉膜度情况未检查,膜完全遮住钢构,部分钢构误差过大后期无法修复。这可能是由于施工顺序安排不当或检查不仔细导致的。
解决方案:

合理安排施工顺序:在施工前制定详细的施工方案和计划,合理安排施工顺序。确保在膜材张拉前对钢构进行全面检查,确保其位置和尺寸准确无误。
加强检查验收:在张拉膜材过程中和完成后,及时进行检查验收。特别是要注意检查膜材是否完全遮住钢构以及钢构是否存在误差过大的问题。
及时整改:如发现问题应及时进行整改修复。对于无法修复的严重问题应及时上报并采取相应措施确保结构安全。

综上所述,针对膜结构施工中可能出现的钢材连接点固定不当、膜材张拉不准确以及施工顺序不当等问题,可以采取提前沟通、严格施工、精确测量、加强控制、合理安排施工顺序、加强检查验收和及时整改等措施来确保膜结构的安全性、稳定性和美观性。