|
幕墙后置埋件(锚栓)施工要求
1.锚栓的类型、规格、数量、布置和锚固深度必须符合设计和有关标准规定。
2.埋设锚栓的基体混凝土应满足设计要求。如混凝土强度达不到设计要求,应报设计单位修改锚固参数。风化混凝土、严重裂损混凝土、不密实混凝土、结构抹灰层、装饰层等,均不得作为锚固基材。
3.混凝土应坚实、平整,不应有起砂、起壳、蜂窝、麻面、油污等影响锚固承载力的缺陷。
4.锚栓不得布置在混凝土保护层中,锚固深度不得包括混凝土的饰面层或抹灰层。
5.锚栓不宜设置在钢筋密集的区域(如承重梁的底部),应避开受力主钢筋,钻孔不得伤及钢筋。对于废孔,应用化学锚固胶或高强度的树脂水泥砂浆填实。
6.对于膨胀型锚栓和扩孔型锚栓的锚孔,应用空压机或手动气筒吹净孔内粉屑,孔道应基本干燥;对于化学植筋的锚孔,应先用空压机或手动气筒吹净孔内碎渣和粉尘,再用丙酮擦拭孔道,并保持孔道干燥。
7.不宜在与化学植筋或化学锚栓接触的连接件上进行焊接操作。
8.碳素钢锚栓应经过防腐处理。
9.每个连接节点不应少于2个锚栓。
10.锚栓直径应通过承载力计算确定,并不应小于10mm。
11.膨胀型和扩孔型锚栓的埋设应牢固、可靠,不得露套管。
12.化学植筋或化学锚栓植入锚孔后,应按生产厂家提供的养护条件,进行养护固化。固化期间禁止扰动。 |
|