找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 188|回复: 0

钢膜结构工程进场钢材验收流程验收标准

[复制链接]

0

主题

0

回帖

26

积分

管理员

积分
26
发表于 2024-3-20 20:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢膜结构工程进场钢材验收流程验收标准

验收流程

1. 钢材进场前,采购部门应对钢材的生产厂家、规格型号、质量保证书等进行检查,确保进场钢材符合设计要求。

2. 质量部门应对进场钢材的尺寸偏差、表面质量、涂层质量进行检查,确保进场钢材符合质量标准。

3. 物流部门应对进场钢材的数量进行检查,确保进场钢材数量符合要求。

4. 施工部门应对进场钢材进行合理利用和管理,确保施工安全。

验收标准

1. 钢材质量:进场钢材应符合国家相关标准等。

2. 尺寸偏差:进场钢材的尺寸偏差应符合设计要求,如设计无要求时,应符合国家相关标准。

3. 表面质量:进场钢材表面应光滑、平整,无裂纹、锈蚀等现象。

4. 涂层质量:进场钢材涂层应完整、无破损,涂层厚度应符合设计要求。

5. 钢材数量:进场钢材数量应与采购订单相符,确保数量准确。

6. 标记和追溯性:进场钢材应具有清晰的标记,包括生产厂家、规格型号等信息,以便于追溯和管理。

7. 检查合格证明文件:进场钢材应具有合格证明文件,包括质量保证书、出厂合格证等,确保进场钢材符合相关规定要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|膜结构网

GMT+8, 2024-12-27 10:29 , Processed in 0.121639 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表