找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 236|回复: 0

充气膜的内压设定

[复制链接]

0

主题

0

回帖

26

积分

管理员

积分
26
发表于 2024-3-22 15:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于充气膜结构的内压,各种名词和定义有多个版本,各自的理解和用法也有不同。
有的是从结构计算分析的角度来理解,有的是从充气系统控制的角度来解释。结果造成了一定的混乱,笔者根据自己的体会,总结归纳如下:

1、工作内压
充气膜结构在正常使用阶段时的充气压力,应根据不同的使用阶段、风荷载和雪荷载的大小,设定不同的充气压力值。从结构计算角度,工作内压一般包括:初始工作内压P0,风荷载时工作内压Pmax,w,雪荷载时工作内压Pmax,s

初始工作内压(基准工作内压)P0:充气膜结构在正常天气情况下的基准工作内压设定值。是结构初始形态设计时(找形或找力)的充气压力值,对应的是膜面初始预张力和索网初始预拉力。此内压下的初始形态是膜裁剪设计和索网下料长度的基准,也是后续结构强度和变形计算的基准。
1.0G + 1.0P0

风荷载时工作内压Pmax,w:充气膜结构在强风来临时(或来临之前),根据控制系统的设定所达到的充气压力值。控制系统可以依据风速的不同等级,设定一个或多个不同的工作内压。结构计算时,取其中最大值作为风荷载组合时内压的取值,包括但不限于下列组合:
0.9G + 1.0Pmax,w + 1.5W
1.3G + 1.0Pmax,w + 1.5W + 1.5×0.7Q
(变形计算时分项系数均取1.0)

雪荷载时工作内压Pmax,s:充气膜结构在暴雪来临时(或来临之前),根据控制系统的设定所达到的充气压力值。控制系统可以依据降雪量的不同等级,设定一个或多个不同的工作内压;结构计算时,取其中最大值作为雪荷载组合时内压的取值,包括但不限于下列组合:
1.3G + 1.0Pmax,s + 1.5Q
1.3G + 1.0Pmax,s + 1.5Q + 1.5×0.6W
(变形计算时分项系数均取1.0)

2、最大内压(过压预警值)Pmax
实际工程中,还会设定一个比极端天气时Pmax,w和Pmax,s都大一些的内压值Pmax,作为充气膜结构内压冗余,以备在特殊情况下的使用。同时是风机、进出门、应急门等设备设施,在设计或选用时的依据。控制系统在监测到充气膜内压超过此数值时应报警,充气系统应减小充气压力,否则可能造成设备损坏。结构计算时可不考虑此种工况,但需要进行强度验算。
1.0G + 1.0Pmax

3、最小内压(失压预警值)Pmin
实际工程中,在结构维护、设备检修调试等非正常使用阶段,充气膜结构的内压需要减小。会设定一个内压值Pmin,作为保持充气膜结构体系稳定性所需要的最小充气压力值。控制系统在监测到充气膜内压低于此数值时应报警,充气系统应加大充气压力,否则结构将处于不稳定状态。结构计算时可不考虑此种工况,但需要进行找形验算。
1.0G + 1.0Pmin

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|膜结构网

GMT+8, 2024-12-27 11:42 , Processed in 0.204903 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表