双层膜+保温层的气承膜单元的K值

[复制链接]

主题

0

回帖

0

积分

管理员

积分
0
发表于 2024-5-13 09:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式



假设气承式膜结构的外膜和内膜均为P类膜材,保温层为50mm厚的双面覆铝箔玻璃纤维保温棉。
外膜和内膜热阻:R1= R3=0.01 (m2·K) /W
保温层热阻:R2= 0.05/0.042=1.19 (m2·K) /W
内表面换热阻Ri=0.115 (m2·K)/W
外表面换热阻Re=0.043 (m2·K)/W
则:
此气承膜单元总热阻:
R0=Ri+R1+R2+R3+Re=0.115+0.01+1.19+0.01+0.043=1.368 (m2·K) /W
此气承膜单元的传热系数:
K=1/R0=1/1.368= 0.73 W/(m2·K)

0

主题

0

回帖

26

积分

管理员

积分
26
发表于 2024-5-13 09:52:14 | 显示全部楼层
张拉膜结构的K值(也称为气密性系数)是用于评估结构的空气渗透性能的一个参数。K值越小,表示结构的气密性能越好。

在计算张拉膜结构的K值时,需要考虑外膜、空气层和气凝胶内膜的特性以及它们之间的相互作用。一般来说,K值的计算涉及结构的几何形状、材料的特性以及空气层的厚度等因素。

具体计算K值的方法可能因结构类型、材料特性和实际情况而异。通常,可以使用有限元分析软件来模拟结构,并根据模拟结果计算K值。另外,还可以根据实验测量数据进行估算。

在实际工程中,为了确保结构的气密性能,通常会根据设计要求和规范制定相应的气密性能指标,并在设计、施工和验收过程中进行相应的检测和测试。