找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 264|回复: 2

外膜+空气层+气凝胶内膜的张拉膜单元K值

[复制链接]

主题

0

回帖

0

积分

管理员

积分
0
发表于 2024-5-13 09:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 nkmjg 于 2024-5-14 08:38 编辑




假设张拉膜结构的外膜为G类膜材,空气层厚度1000mm,内膜为厚度16mm的气凝胶复合保温膜。
则:
外膜热阻:R1=0.01 (m2·K) /W
内膜热阻:R2=1.316 (m2·K) /W
空气层热阻Rg=0.71 (m2·K) /W
内表面换热阻Ri=0.115 (m2·K)/W
外表面换热阻Re=0.043 (m2·K)/W
则:
此张拉膜单元总热阻:
R0=Ri+R1+Rg+R2+Re=0.115+0.01+0.71+1.316+0.043=2.194 (m2·K) /W
此张拉膜单元的传热系数:
K=1/R0=1/2.194= 0.46 W/(m2·K)

0

主题

0

回帖

26

积分

管理员

积分
26
发表于 2024-5-13 09:51:49 | 显示全部楼层
张拉膜结构的K值(也称为气密性系数)是用于评估结构的空气渗透性能的一个参数。K值越小,表示结构的气密性能越好。

在计算张拉膜结构的K值时,需要考虑外膜、空气层和气凝胶内膜的特性以及它们之间的相互作用。一般来说,K值的计算涉及结构的几何形状、材料的特性以及空气层的厚度等因素。

具体计算K值的方法可能因结构类型、材料特性和实际情况而异。通常,可以使用有限元分析软件来模拟结构,并根据模拟结果计算K值。另外,还可以根据实验测量数据进行估算。

在实际工程中,为了确保结构的气密性能,通常会根据设计要求和规范制定相应的气密性能指标,并在设计、施工和验收过程中进行相应的检测和测试。

主题

0

回帖

0

积分

管理员

积分
0
发表于 2024-5-13 09:56:11 | 显示全部楼层
确定张拉膜单元的K值涉及复杂的计算过程,需要考虑结构的几何形状、材料特性、空气层厚度以及气密性能等因素。一种常见的方法是通过有限元分析来模拟结构的空气流动,并根据模拟结果计算K值。然而,如果没有进行具体的有限元分析,可以尝试使用一些经验公式或近似方法来估算K值。

以下是一种简化的方法,假设张拉膜单元由外膜、空气层和气凝胶内膜组成,可以尝试使用下面的公式来估算K值:

[ K = \frac{Q}{A \cdot P} ]

其中:

( Q ) 是单位时间内通过张拉膜单元的空气流量(通常以立方米/小时为单位)。
( A ) 是张拉膜单元的总面积(平方米)。
( P ) 是空气的压力差,即张拉膜单元两侧的空气压力差(通常以帕斯卡为单位)。
要计算这些参数,需要进行一些实际测量或者基于设计参数进行估算。例如,可以通过风洞试验或模拟来测量或估算空气流量和压力差。然后,根据所得的数据计算K值。

请注意,这只是一种简化的方法,并且实际的计算可能需要更多的考虑因素。在实际工程中,建议根据具体情况进行有限元分析或者参考相关的设计规范和标准来确定K值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|膜结构网

GMT+8, 2024-12-27 11:31 , Processed in 0.144641 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表