找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 343|回复: 2

充气膜结构送风装置及结构构件设计施工考虑因素

[复制链接]

0

主题

0

回帖

26

积分

管理员

积分
26
发表于 2024-5-24 10:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
充气膜结构送风装置及结构构件设计施工考虑因素

送风装置
1、送风装置是利用送风使建筑物内产生内压,给建筑物以刚度,使之稳定,并有充分的能力使结构抵抗
荷载及外力的作用。
2.送风装置要做得精细耐用,能承受长时间的连续运转,并且在通常情况下能进行稳定的送风。
3.对送风装置进行设计制作和保护以使其在预想到的各种条件下,不发生功能故障。
4,送风机(群)在设计荷载下,为保持通常情况下的设计内压,必须具有足够的送风量和送风压,并且须
具有超过内部必要换气量的送风能力。
5.送风装置有主送风机(群)及预备送风机(群)组成。预备送风机必须具备能代替主送风机工作的能
力。
6.送风装置必须准备预备动力系统,在通常使用的动力源停止运行的情况下,具有能直接切换,持续运
转的充分的能力。

结构构件
1.对各部分结构及其各装置在保证结构物能够有效并安全使用的情况下,作出方案或设计。
2.出人口及紧急出口,除特殊情况外,做为独立的结构体,在设想的情况下,在使用期间内能正常使用。
3.出人口的结构必须作到对结构体的内压不产生大的变动,能允许人和车辆的正常出人。
4.紧急出口的结构必须保证在紧急时刻能够安全迅速地使人撤离。
5.在必要的情况下,在适当的位置设置换气孔和排烟孔,并应设置开合式结构。
6.膜面与刚性结构体或锚固基础安装连接时,在设计上应注意在膜面上不产生很大的集中应力及皱褶
等。
7.在膜体和膜体的连接设计上,应保证膜应力能充分传递并使局部应力最小。
8.膜与刚性结构体的安装连接部及膜与膜的连接部的气密性,耐久性,及其耐候性等在设计时应充分
考虑。
9.在必要的情况下,可设置有效的避雷设备。
10.为了能够恰当地估价各项指标,可设置内压计,另外在必要的情况下,在各自适当的位置上可设置
风速计,积雪计,温度计等。

主题

0

回帖

0

积分

管理员

积分
0
发表于 2024-5-26 10:21:29 | 显示全部楼层
充气膜结构的送风装置及结构构件设计施工是确保其稳定运行和长期使用的关键环节,以下是在设计和施工过程中需要考虑的因素:

充气膜结构的送风装置设计施工考虑因素:
1. 持续供气:充气膜结构依赖于连续稳定的气压供应来维持其形状和结构稳定性。因此,送风装置的设计需确保能提供恒定的气流,且具备备用能源系统以防主电源故障。
2. 压力控制:内部气压需精确控制,过高的压力可能导致膜材损坏,过低则影响结构稳定性。送风装置应配备压力传感器和自动控制系统,实现压力的动态调节。
3. 过滤与净化:送入膜内的空气需经过过滤,去除灰尘、湿气和其他污染物,以保护膜材并维持内部空气质量。
4. 噪音控制:风机等设备运行产生的噪音需控制在允许范围内,尤其是对于体育场馆、展览馆等对环境音质有要求的场所。
5. 安装位置与布局:送风装置的位置需合理布局,既要方便维护,也要考虑气流分布的均匀性,减少局部区域的压力差异。

充气膜结构的结构构件设计施工考虑因素:
1. 膜材选择:根据项目需求选择合适的膜材,考虑其强度、耐久性、透光性、防火性能等。常用的有PVC、PVF、PTFE等。
2. 节点设计:节点连接是膜结构的关键,需确保连接牢固、密封性好,同时考虑节点的应力集中问题,采用合理的构造方式和材料。
3. 基础设计:充气膜结构的基础需稳固可靠,能承受膜结构传递下来的荷载,包括风荷载、雪荷载以及内部气压等。
4. 防雷与接地:充气膜结构高大且多为轻质材料,易受雷击,需设置有效的防雷系统和良好的接地措施。
5. 气候适应性:根据不同地区的气候特点,设计时需考虑温度变化、风荷载、雪荷载、雨量等因素,确保结构的安全和耐久性。
6. 维护与检修:在设计阶段就应考虑后期的维护通道和检修口位置,便于定期检查和维修,延长结构使用寿命。

综上,充气膜结构的送风装置与结构构件设计施工是一个综合性的工程,需要专业团队细致规划,确保结构的安全性、功能性与经济性。

主题

0

回帖

0

积分

管理员

积分
0
发表于 2024-5-30 16:49:19 | 显示全部楼层
充气膜结构送风装置及结构构件的设计与施工需综合考虑多方面因素以确保结构的稳定性、安全性、经济性和使用效能。以下是几个关键考虑因素:

1. 内部压力维持:送风装置必须能持续提供稳定的气压,以维持膜结构的刚度和形状。设计时需计算所需的最小内压,并选择适当的风机和控制系统以保持这一内压水平,同时考虑备用电源以应对主电源故障。

2. 气密性设计:充气膜结构对气密性有极高要求,以减少漏气并维持恒定内压。结构构件如接缝、阀门、进出风口等部位需采用高密封技术,如双层膜材热合、专用密封条和密封剂。

3. 荷载分析:包括风荷载、雪荷载、自重及可能的其他外部作用力。结构设计时要确保在各种工况下,结构都能安全承受这些荷载,通过计算确定膜材厚度、骨架强度和气压等级。

4. 通风与换气:送风装置不仅要维持内压,还应考虑室内空气质量,设计合理的通风换气系统。这包括风向、风速、温差、湿度的控制,以及空气净化和新风引入,以保证室内人员的舒适度和健康。

5. 能耗与环保:送风装置和整个通风系统的能效至关重要,应选择节能高效的设备,考虑使用太阳能或其他可再生能源作为动力源,减少运营成本和环境影响。

6. 关键节点设计:如气锁门、进出门、通风口等处的设计需特别关注,既要保证气密性,又要便于使用和维护。结构构件的设计需避免应力集中,确保结构整体的稳定性和耐久性。

7. 安装便利性与维护:送风装置和结构构件的设计应便于现场安装和后期维护,减少复杂性和成本。考虑模块化设计,使部件易于替换和升级。

8. 环境适应性:根据不同地理位置的气候条件,如风向、温度、湿度变化,调整送风装置的功率、布局和控制策略,确保全年运行效率。

9. 安全与消防:设计中必须考虑紧急情况下的快速泄压机制,以及消防设施的集成,确保人员安全疏散和火灾时的应急处理。

10. 法规与标准遵循:设计和施工过程中需严格遵守相关国家和地区的建筑规范、安全标准以及环保要求。

综上所述,充气膜结构的送风装置及结构构件设计施工是一个复杂而细致的过程,需多学科知识的综合应用和高度的专业技能。