骨架支承膜结构膜面的张拉

[复制链接]

0

主题

0

回帖

26

积分

管理员

积分
26
发表于 2024-3-3 19:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
骨架支承膜结构膜面的张拉

1)膜面安装完成后,可进行膜面的张拉工作。为防止永久螺栓受到
损伤,可采用临时张拉螺栓对膜面进行张拉。首先用钢丝绳紧绳器
收紧膜面,待调节螺栓有所松动后,即拧紧螺栓。依次重复进行。
待紧绳器的张拉力无法满足时,用扳手直接调整临时张拉螺栓。
总的来说,膜面张拉的程序必须是重复性的,对边角有褶皱的区域进
行局部张拉调节,直到的膜面的应力达到设计的要求。
依衣次用永久螺栓调换下临时张拉螺栓,并用扳手进紧双螺帽,满足设
计要求。

2)每块膜面的张拉周期大约为6天。第一天张拉至设计要求的80%
第二天张拉至设计要求的90%。第三天后继续对膜面实施张拉,
由于在使用过程中膜面会损失一部分的应力,故一般将膜面张拉到
设计要求的110%左右为宜。在使用的过程中膜面应力会逐步下降并
达到设计要求。

3)膜面的张拉应力控制,以张拉行程和张拉力为数值控制。有经验的
安装指导通过拍击膜布,根据膜布发出的声音,结合张拉行程和张拉力
的数值作出张拉是否达到设计要求的结论。用膜面专用应力测试仪器,
测出膜面经向、纬向的应力值。