|
幕墙防火施工
幕墙防火的施工是幕墙防火有效的关键和保证。
(1)承包幕墙施工的单位必须具备相应的资质。建筑幕墙工程
施工企业必须格按照经有资质的审核单位审定的设计文件和施工
图进行施工,不得擅自修改。
(2)防火材料的安装应有固定措施,确保安装牢固,做到不松
解不遗漏,拼缝不留缝隙。防火棉厚度不能少于60mm,铺设要饱满
均匀无遗漏,且不能与玻璃有直接接触。
(3)防火材料不得与幕墙玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处
宜用装修材料覆盖。
(4)搁置玻璃幕墙防火棉的金属板应为厚度不小于1.2mm的镀
锌钢板,而金属和石材幕墙的防火层必须采用经防腐处理且厚度不小
于1.5mm 的耐热钢板,两者均不得采用铝板。
(5)镀锌钢衬板不得与铝合金型材直接接触,衬板就位后应进
行密封处理。
(6)幕墙四周与主体结构之间的缝隙应采用防火保温材料填塞
不得采用水泥砂浆等干硬性材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封
闭,接缝要严密,做到不渗漏不漏气。
(7)在施工过程中,幕墙防火构造、防火节点应作隐蔽验收。
防火材料应有产品合格证或材料耐火检验报告。
(8)施工完毕,必须检查所有的防火节点、防火隔断是否都密
封严密,各层间防火隔断是否都按要求用防潮材料将矿棉等不燃烧材
料包裹进行填塞,其防火隔断能否满足防火规范要求。其检验手段一
般采用观察祭和触摸方法,必要时可在防火节点处用火苗试试是否漏气
串烟,是否真正达到既防火文防烟的作用。 |
|