找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 38|回复: 0

预应力张拉膜结构施工要点

[复制链接]

0

主题

0

回帖

26

积分

管理员

积分
26
发表于 2024-8-3 08:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
预应力张拉膜结构施工要点主要包括以下几个方面:

一、准备工作
膜材检验与运输:
在安装膜材之前,应对膜材进行质量检验,确保其质量符合设计要求。
膜材的运输过程中要保持干燥、清洁,避免受到损坏。
结构组装与吊装:
根据设计图纸,将钢索、钢架等构件进行组装,确保结构尺寸准确无误。
吊装过程中要采用适当的方法,确保结构平稳、安全地到达指定位置。

二、安装要点
定位与测量:
使用全站仪等测量设备,确定膜的安装位置,并测量出关键点的坐标,确保定位准确。
锚固与连接:
根据设计要求,将膜材与钢架或钢索进行锚固和连接。锚固时要确保牢固可靠,防止出现松动或脱落现象。
确保连接处的密封性,防止雨水等进入结构内部。
张拉与调整:
在膜材安装过程中,需要进行适当的张拉,以消除其松弛和褶皱现象。
根据实际情况对膜材进行调整,使其达到设计要求的形状和尺寸。张拉时要特别注意安全问题,防止膜材撕裂或过度拉伸。
防水与排水:
合理设置排水口和排水沟,防止积水对膜材造成损坏。
做好接缝处的防水处理,提高结构的耐久性。

三、预应力张拉施工要点
张拉控制应力:
预应力筋的张拉控制应力必须符合设计规定。
张拉时,实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求;设计无要求时,差值应控制在6%以内。
张拉过程控制:
张拉前应对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值和预应力筋的理论伸长值。
张拉时应先调整到初应力(宜为张拉控制应力的10%~15%),伸长值应从初应力时开始量测。
张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行,确保张拉力的均匀传递。
张拉顺序与方式:
张拉顺序应符合设计要求。当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉(宜先中间,后上、下或两侧)。
对于曲线预应力筋或长度较长的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度较短的直线预应力筋,可在一端张拉。

放张与锚固:
放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求;设计无要求时,不得低于强度设计值的75%。
放张顺序应分阶段、对称、交错地进行,以防止结构变形或开裂。
张拉控制应力达到稳定后方可锚固,锚具应用封端混凝土保护。

四、监测与维护
监测:
安装完成后,应对膜材进行监测,定期检查膜材的完好性,发现破损或老化现象应及时修复或更换。
维护:
定期对膜材进行清洗和维护,以保证其美观和性能。
对于预应力筋和锚固系统,也应进行定期检查和维护,确保其处于良好状态。

五、注意事项
安全问题:
在施工过程中应始终把安全放在首位,特别是在张拉和调整膜材时,要采取相应的安全措施防止意外发生。
质量保证:
膜材和预应力筋的质量直接关系到整体结构的安全性和稳定性。因此,在施工过程中应严格控制质量确保每一道工序都符合设计要求和相关标准。
环境保护:
在施工过程中应注重环境保护控制施工噪音、粉尘和废水的排放。同时应合理利用资源减少浪费现象的发生。

通过以上要点的实施可以确保预应力张拉膜结构施工的质量和安全提高结构的耐久性和美观性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|膜结构网

GMT+8, 2024-12-27 15:53 , Processed in 0.114630 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表