膜结构工程进场材料验收是一个确保工程质量的重要环节,主要涉及以下步骤和内容:
1. 到货通知与准备:
- 收到供货方的发货通知后,项目经理或材料负责人应组织人员做好接货准备,并安排专门的场地存放。
2. 外观检查:
- 到场后的第一时间进行直观的外观检查,确认包装是否完好无损,防止运输过程中造成损伤。
- 检查标签、标识是否清晰,核对型号、规格、数量、批次等信息是否与采购订单一致。
3. 资料审查:
- 验收时需对照随货提供的质量证明文件,包括但不限于出厂检验报告、材质合格证书、出厂证明、产品使用说明书等。
- 对于重要材料如膜材、钢结构件等,需要查看相应的力学性能检测报告(如拉伸强度、抗撕裂性、耐候性、防火等级等)以及环保、防腐蚀处理等证明文件。
4. 实物抽样检验:
- 选取部分样本进行详细检验,例如:
- 膜材:抽取一定长度的样品进行厚度测量、颜色一致性检查、表面瑕疵检查以及物理性能测试(如拉力试验、耐磨性、透光率、自洁性等)。
- 钢结构件:核查尺寸、形状、焊接质量、防腐涂层厚度等,并根据需要委托第三方实验室进行力学性能、焊缝探伤等检测。
5. 数量清点:
- 根据送货清单仔细清点所有材料的数量,确保与合同约定相符。
6. 预安装检验:
- 对于一些关键连接部件,可以进行模拟安装,验证其配合度和安装便捷性。
7. 不合格品处理:
- 如果发现任何不符合规范或设计要求的材料,立即隔离并记录,及时与供应商沟通退换货事宜。
8. 书面记录:
- 整个验收过程应当形成详细的书面记录,包括验收结果、存在问题及整改措施等内容,并由参与验收各方签字确认。
通过以上严谨的验收流程,可以有效保证膜结构工程所使用的材料符合设计和施工标准,从而保障整个工程项目的质量和安全。 |
|